2007-08-07 15:01:58
Temat:
Skowron

zapaleniec
 

Ilość postów: 2251
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-09-05
W nowym akwarium potrzebuję podłączyć 10 urządzeń i nie mam ochoty podłączać ich za pomocą rozgałęziaczy, przedłużaczy i innych dziwnych patentów. Chcę zrobić taki jeden megarozgałęziacz :-) i nie wiem jak mam się do tego zabrać, bo elektrykiem jak co poniektórzy nie jestem ;-)

Widziałem na różnych stronach różne rozwiązania, skrzynki elektryczne, płyty z wbudowanymi gniazdami itp., jednak ze zdjęć ciężko jest cokolwiek odwzorować.

Zasugerujcie coś proszę, nakierujcie mnie na właściwą drogę, abym wiedział jak za to się zabrać i od czego zacząć.

Pomyślałem sobie też, że jeśli robię już coś takiego to fajnie będzie zrobić rezerwę na przyszłościowe odpalenie solniczki

Poniżej lista urządzeń, które muszę podpiąć + te rezerwowe

1. HQI 150W z programatorem
2. LED z programatorem
3. UV – C 15W z programatorem i włącznikiem
4. Pompa obiegowa 38W
5. Pompa cyrkulacyjna 12W
6. Pompa do podmian 12W z włącznikiem
7. Pompa do filtracji podmienianej wody 10W z włącznikiem
8. Napowietrzacz z programatorem i włącznikiem
9. Grzałka 300W + termostat
10. Kabel grzejny + termostat

11. Elektrozawór do CO2 (przyszłościowo)
12. Pompa do odpieniacza (przyszłościowo)
13. Rezerwa do morszczaka (nie wiem na co)
14. Rezerwa do morszczaka (nie wiem na co)
--
"halo Włodku, halo Mietku, czy mnie słyszysz?"

Skowroński Pozdrawia

http://www.kfa.org.pl/articles.php?id=33
do góry male  

2007-08-07 15:27:52
Temat:
pedro

 
Moderator
Ilość postów: 2167
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-06-10
Sprawdź sobie wpierw jaką masz instalację, czy wszystkie te urządzenia pociągnie na jednym kablu.
do góry male  
2007-08-07 16:33:43
Temat:
jcrook

zaawansowany
 

Ilość postów: 96
Skąd: Końskie
Dołaczył: 2006-02-02
Nie słuchaj pedra dobre żelasko ma poboru około 2000W a u ciebie nie wyjdzie więcej niż 1000W
do góry male  
2007-08-07 16:47:14
Temat:
adelom

zapaleniec
 

Ilość postów: 1007
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2006-11-20
mozesz sobie w szawce poprzykrecac gniazdka nadtynkowe + bespieczniki. No chyba ze chcesz coś bardziej wyuzdanego :). A co do przewodu, zalecał bym sprawdzenie jaki masz bo niewiadomo kto i jak połozył elektryke.
--
Pozdrawaim Maksiu
gg:1289348


Post był edytowany 1 razy, ostatnio 2007-08-07 16:48:41 przez autora.
do góry male  
2007-08-07 21:20:43
Temat:
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Ilość postów: 4535
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-01-16
Można też kupić sobie same listwy zasilające (takie jak przy zasilaczach), zamontowac je w szawce i połączyc kablem np 3x2,5 i będzie git :-)
--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
do góry male  
2007-08-07 21:55:27
Temat:
adelom

zapaleniec
 

Ilość postów: 1007
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2006-11-20
Wiesz co Jamar twoj pomysł chyba wyjdzie taniej i estetyczniej:)
--
Pozdrawaim Maksiu
gg:1289348
do góry male  
2007-08-08 11:40:20
Temat:
Skowron

zapaleniec
 

Ilość postów: 2251
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-09-05
jamar napisał:
Można też kupić sobie same listwy zasilające (takie jak przy zasilaczach), zamontowac je w szawce i połączyc kablem np 3x2,5 i będzie git :-)


Czyli 3 listwy, takie jak używa się przy komputerach połączyć ze sobą jednym przewodem (w jaki sposób to nie wiem :D ) wpiąć do sieci i będzie cacy?

Czy chodziło o to, aby te 3 listwy podpiąć do przedłużacza z 3 wejściami a przedłużacz ten podpiąć do sieci?
--
"halo Włodku, halo Mietku, czy mnie słyszysz?"

Skowroński Pozdrawia

http://www.kfa.org.pl/articles.php?id=33
do góry male  
2007-08-08 12:18:33
Temat:
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Ilość postów: 4535
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-01-16
chodzilo mi o to zeby te listwy zrobic samemu - polaczyc je ze soba i z ostatniej listwy wyprowadzic kabel do sieci :-)
--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
do góry male  
2007-08-08 13:36:03
Temat:
Skowron

zapaleniec
 

Ilość postów: 2251
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-09-05
Cytat:
listwy zasilające (takie jak przy zasilaczach), połączyc kablem np 3x2,5


Hmmm %-) ... Jamar wiem, że dla Ciebie to proste, bo masz to w głowie i wiesz o czym piszesz, ja nie umiem sobie tego wyobrazić, bo nie wiem jak wygląda listwa zasilająca taka jak przy zasilaczach i co znaczy kabel 3x2,5 (chodzi o grubość 3mm i długość 2,5m??? )

Bardzo Cię proszę potraktuj mnie przez chwilę jak stereotypową blondynkę i wytłumacz po kolei co, jak, z czym, dlaczego, po co, gdzie kupić, gdzie się o to pytać? Jak zrobić samemu taką listwę?

Nie chciałbym już więcej robić z siebie debila i zadawać nowe inteligentne pytania ??? ;-p

Na allegro znalazłem coś takiego;
http://www.allegro.pl/item223416310_listwa_zasilajaca_5m_gt_5gniazd_bezpiecznik_vat.html

Koszt jednej listwy to 20zł, dałoby się te 3 listwy połączyć jakoś w jedną całość?
--
"halo Włodku, halo Mietku, czy mnie słyszysz?"

Skowroński Pozdrawia

http://www.kfa.org.pl/articles.php?id=33


Post był edytowany 1 razy, ostatnio 2007-08-08 13:40:01 przez autora.
do góry male  
2007-08-08 14:38:22
Temat:
pedro

 
Moderator
Ilość postów: 2167
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-06-10
jcrook napisał:
Nie słuchaj pedra dobre żelasko ma poboru około 2000W a u ciebie nie wyjdzie więcej niż 1000W

Tylko żelazko nie chodzi non stop przez całą dobę (względnie 12-14 godz.)
U mojej rodziny na osiedlu Świętokrzyskim przez działające żelazko kilkakrotnie upalał się przewód aluminiowy, z którego jest zrobiona instalacja. Niejednokrotnie rónież wywala korki gdy pracuje odkurzacz, który ma zaledwie 1800 Wat
Potrafisz sobie wyobrazić co się by działo w akwarium morskim jeżeli pod nieobecność właściciela coś takiego miałoby miejsce?
Skowron zapewne postawi to akwarium w nowym mieszkaniu, gdzie instalacja to wytrzyma i nie będzie tego problemu.


Post był edytowany 2 razy, ostatnio 2007-08-08 14:40:10 przez autora.
do góry male  
2007-08-08 15:21:08
Temat:
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Ilość postów: 4535
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-01-16
Ja mam coś podobnego:
http://www.allegro.pl/item222053968_listwa_6_gniazd_z_wylacznikiem_i_uziemieniem.html
cena 6zl a twoja 20 nie widze potrzeby przepłacania no chyba ze wzgledy estetyczne wezmą górę. Można by pokusić sie o szukanie hermetycznych listw ale nie widze takiej potrzeby poprostu gniazda nalezy zamontowac tam gdzie bedzie najmniejsza mozliwosc zalania - np od spodu płyty na ktorej stoi akwarium (ja mam tak zamontowane stateczniki)
W nowych budynkach do wykonania instalacji elektrycznej gniazd stosuje sie przewody o przekroju 2,5 mm^2. Często spotyka sieę też instalacje wykonane przez oszczędnych z przewodu 1,5 mm^2 i też nic się nie dzieje. Obecnie nie używa się już przewodów aluminiowych tylko miedziane i wykonanie izolacji przewodów co było główną przyczyną zwarć też jest dużo lepszej jakości.
Jeżeli zastosujesz przewód 3x 2,5 mm^2 to bedzie w zupełności wystarczającei nawet z duzym zapasem.
Oznaczenie 3x2,5 mm^2 znaczy że jest to przewód 3 żyłowy o powierzchni przekroju 2,5 mm^2.
Jesli będziesz miał problemy z połączeniem tych listw to ci je połącze lub wytłumacze w realu ;-)
--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
do góry male  
2007-08-09 07:43:39
Temat:
jcrook

zaawansowany
 

Ilość postów: 96
Skąd: Końskie
Dołaczył: 2006-02-02
Cytat:
Tylko żelazko nie chodzi non stop przez całą dobę (względnie 12-14 godz.)
U mojej rodziny na osiedlu Świętokrzyskim przez działające żelazko kilkakrotnie upalał się przewód aluminiowy, z którego jest zrobiona instalacja. Niejednokrotnie rónież wywala korki gdy pracuje odkurzacz, który ma zaledwie 1800 Wat
Potrafisz sobie wyobrazić co się by działo w akwarium morskim jeżeli pod nieobecność właściciela coś takiego miałoby miejsce?
Skowron zapewne postawi to akwarium w nowym mieszkaniu, gdzie instalacja to wytrzyma i nie będzie tego problemu.


Przewody aluminiowe grzeją się wtedy gdy nie maja zapewnionego dobrego styku na łączeniu więc musiały być żle połączone do gniazdka lub w puszce i dlatego się upalały. W moim domu też jest instalacja aluminiowa i nie mam z nią problemów żelazko fakt że żelazko nie chodzi 24h na dobę ale w tym akwa też nie będzie chodzić wszystko 24h na dobę a maksymalną moc jaką będzie pobierać to 900W to nie jest dużo nawet na aluminium ja po włączeniu w domu lamp HPA pobieram 2000W przez godzinę i przewody nawet nie są ciepłe to samo dotyczy pralki automatycznej czy rożna które ma 3500Wi nie chodzi krócej niż 1h jeżeli przewody nie wykazują oznak grzania po godzinie to dłuższy czas eksplotacji nie ma zanczenia.


Post był edytowany 1 razy, ostatnio 2007-08-09 08:00:59 przez autora.
do góry male  
2007-08-09 10:43:27
Temat:
Skowron

zapaleniec
 

Ilość postów: 2251
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-09-05
Dziękuje Jamar, pomogłeś mi bardzo, byłem wczoraj w Castoramie, pooglądałem sobie na żywca róże przedłużacze, listwy i inne pierdoły. Wiem zdecydowanie więcej niż wczoraj.

Jak już wszystko kupię i będę miał jakieś problemy z podłączeniem na pewno będę pytał.

Pomyślałem sobie jeszcze, że można by na przewodzie za rozdzielaczem dać jakiś bezpiecznik, myślicie, że jest taka konieczność, czy będzie to tylko zbędny bajer?
--
"halo Włodku, halo Mietku, czy mnie słyszysz?"

Skowroński Pozdrawia

http://www.kfa.org.pl/articles.php?id=33
do góry male  
2007-08-09 21:10:48
Temat:
adelom

zapaleniec
 

Ilość postów: 1007
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2006-11-20
Skowron napisał:

Pomyślałem sobie jeszcze, że można by na przewodzie za rozdzielaczem dać jakiś bezpiecznik, myślicie, że jest taka konieczność, czy będzie to tylko zbędny bajer?

W niektórych szafkach akwarystycznych widziałem bezpieczniki na kazde gniazdko( zamiast listwy były przykręcane gniazdka natynkowe i koło nich bezpiecznik), to jest fajne rowiazanie (szczególnie w morszynach) bo w razie czego pada jedna zecz a nie wszytkie. A w twoim wypadku moze byc tylko bajerem :)
--
Pozdrawaim Maksiu
gg:1289348
do góry male  
2007-08-13 20:57:25
Temat:
cina

stały bywalec
 

Ilość postów: 159
Skąd: Łódź
Dołaczył: 2006-11-12
Zamiast 3 listw po 5-6 gniazd chyba bym kupił 4 listwy po 4 gniazdka. Widzę u siebie że włączenie np. wyłącznika czasowego powoduje że w gniazdo obok nie mogę już za bardzo nic włączyć. Chyba że włączę coś czego nie zamierzam w ogóle wyłączać (wyjęcie wtyczki bez wyłączenia zegara jest niemożliwe).
Wiem że są różne zegary, ale przy kupowaniu jakoś nie przyszło mi do głowy że się nie zmieści tak jak chciałem.

Co do zabezpieczeń poszczególnych gniazd to jakoś tego nie widzę. Z punktu widzenia elektryka wygląda to tak: gniazda masz zabezpieczone w domu bezpiecznikiem lub "eską" prawdopodobnie 16A (jeżeli bloki to o różnicówce nie ma co marzyć). Żeby teraz była selektywność zabezpieczeń to przy każdym gnieździe akwariowym powinno być zabezpieczenie 10A. Dla wszystkich wymienionych przez ciebie urządzeń (oprócz HQI) wystarczyłoby to w zupełności. HQI przy zapłonie pobiera bardzo duży prąd, zabezpieczenie 10A może zadziałać i wyłączyć.
Te 10A to jest i tak bardzo duża wartość prądu, nawet gdyby coś się stało jakiemuś urządzeniu w akwarium (filt wewnętrzny, grzałka) to i tak rybki mogłyby tego nie przeżyć. Lepszym rozwiązaniem byłyby wyłączniki różnicowo-prądowe. Działają na innej zasadzie ale chronią lepiej przez dotykiem bezpośrednim. Przy małej upływności prądu ( jakieś uszkodzenie przewodu, urządzenia) takie urządzenie wyłączy napięcie na danym obwodzie w czasie do 30ms. Problem w tym że taki wyłącznik nawet najtańszy kosztuje ok 70zł, więc zabezpieczanie 16 gniazd mija się z celem, zresztą żeby te zabezpieczenia jakoś zainstalować to byś sporo miejsca potrzebował.
Podsumowując, to zgadzam się z Adelom-em, zbędny bajer.

A co do przewodów, to zawsze można pociągnąć osobny przewód YDY 3x2,5 z pod istniejącego bezpiecznika lub dołożyć bezpiecznik. Wtedy będziesz miał pewność że akwa jest na osobnym przewodzie i nic innego nie będzie przeszkadzało pracy urządzeń.
--
pozdrawiam
Michał

Tanga 306l

do góry male  
2007-08-14 13:25:14
Temat:
jamar

 
ADMINISTRATOR

Galerie:
Akwa 1 200L
Akwa roślinne 2 640L

Ilość postów: 4535
Skąd: Kielce
Dołaczył: 2005-01-16
Cina fajnie to wszystko napisał. :-)
Co do różnicówki to zamiast tylko do akwarium można by ją zainstalować na głównym zasilaniu i zabezpieczałaby nie tylko gniazda w otoczeniu akwarium ale i w innych miejscach poboru energii
--
pzdr
jamar
[url=http://tiny.pl/cm1bp[/url]
Wagi elektroniczne
Strony Internetowe Kielce
Wagi
do góry male  
2007-08-14 19:43:19
Temat:
cina

stały bywalec
 

Ilość postów: 159
Skąd: Łódź
Dołaczył: 2006-11-12
Cytat:
Co do różnicówki to zamiast tylko do akwarium można by ją zainstalować na głównym zasilaniu i zabezpieczałaby nie tylko gniazda w otoczeniu akwarium ale i w innych miejscach poboru energii

Jedna różnicówka na całość jest często spotykanym rozwiązaniem, sam mam tak u siebie. Przy małej ilości obwodów jest to dobre, jednak przy większej ilości obwodów lub specyficznych urządzeń, a te obsługujące akwarium można do takich zaliczyć może się zdarzyć ( choć nie powinno w dobrze wykonanej instalacji) że ta jedna różnicówka będzie nam wyłączać wszystkie odwody. Dlatego na akwarium sugerowałbym osobną, szczególnie że kolega Skowron zamierza dość porządnie rozbudować instalację akwarystyczne.
--
pozdrawiam
Michał

Tanga 306l

do góry male  
Strony (1)
 
Skocz do forum:

Logowanie
Login hasło
Zapamiętaj te ustawienia i od tej pory loguj mnie automatycznie (przy pomocy "cookies").


Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć !

© 2005 Kieleckie Forum Akwarystyczne - KFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Strona wygenerowana po raz: 20231218
w tym 20230969 razy przez niezalogowanych użytkowników
0.015 | forum engine by Andrzej Sobczyk
Kasy Fiskalne Kielce | Drukarki Fiskalne Kielce | Wagi Sklepowe Kielce
Menu podręczne
  Strona główna
  Forum